楼主  发表于: 2016-06-18 07:16
小弟最近在使用一个3UPLC加两个485ADP和六个电量表通讯测试,CH1对应的是一个电量表,CH2对应的是5个电量表,使用的是并联连接,现在CH1使用RS指令能读取出来数值,CH2使用RS2读取不出数值,有关D8420的设置资料谁有,我查过3U的资料没有找到D8420的资料,难道和D8120的设置一样吗,麻烦大神了
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-19
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-26 10:11
RS和RS2最大区别是 RS支持8拉,RS2不支持8位,只能16位!
楼主留言:
哦  多谢
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!