楼主  发表于: 2016-06-17 13:50
我的设备会偶尔出现故障,如果run与stop重启,故障就没有了, 是偶尔出现。谁遇到过类似的情况,在线求指导。用的是台达dvp10sx    供电电源 电压正常,已经测试过.
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3699 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-18 21:15
引用
引用第7楼zhaoheshuai于2016-06-18 08:16发表的  :
也就是说,我开机设备运行不正常,控制按钮摁下,plc有输入,不过对应的plc没输出,如果重启run  与stop  ,按钮摁下,plc输入  输出都正常。

建议首先看程序,程序漏洞的可能性最大。
现场联机监控是最有效的办法。