汪喜飞
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 12075 分
在线时间: 537(小时)
注册时间: 2016-02-24
最后登录: 2017-10-20
查看汪喜飞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-17 09:54
现有一台测试电机性能设备是测试最大电流35A,电压DC13V,,原有配备硬件是:

1)控制接触器触点功率是400VAC,50A。2)电流互感器是原边电流60A,副边电流100mA。

现客户要求在这台设备上增加测试最大电流48A,电压DC13V,其他性能参数不变。

请问该设备中接触器和电流互感器能在安全范围内工作吗?还是必须更换这两个相应参数更大一些器件?

感谢各位大侠给出宝贵的见解!
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-17 12:42
那要看你的最大电流是不是总是持续的,偶尔的是不影响的
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司