一个压力信号到西门子300模拟量模块,再在触摸屏上显示出来,其他部分不运行的话,在触摸屏上压力信号能够正常显示;电力系统正常运转的话,在触摸屏上显示的压力信号跳变特别大,求解决方法。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-27
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-16 10:01
解决干扰无外乎就是:屏蔽,接地,隔离,和远离动力线等干扰源。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。