咕咚毛球
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 272 点
下载积分: 16228 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2012-10-20
最后登录: 2021-09-03
查看咕咚毛球的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-15 22:20
由于供电不稳,导致接触器无法吸合,重启设备也无法恢复。然后将控制接触器触点的另一个继电器,上的相关接线端子螺丝松开,然后重新再紧上,接触器就吸合了。这是为什么?
      
      
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 5176 点
下载积分: 20612 分
在线时间: 189(小时)
注册时间: 2014-05-10
最后登录: 2025-02-25
查看      的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-17 09:20
一般是控制接触器的中间继电器触头不良引起的,你不要拆线 ,在继电器上用螺丝刀轻轻敲几下看看。不是这个问题重点看二次控制回路吧。