楼主  发表于: 2016-06-15 16:08
[attachment=148748] PLC控制的几个实例(有图,有程序) .rar
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(leweiy) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(lequanghuy93)
  • 下载积分:+5(加勒比海带)
  • 下载积分:+1(maoheyu) 热心助人!
  • 下载积分:+1(蔡佩佩)
  • 下载积分:+1(cnbjwu)
  • 下载积分:+1(卡布达)
  • 下载积分:+1(charycai) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(qiao6901)
    yhl007
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 100 点
    下载积分: 1937 分
    在线时间: 8(小时)
    注册时间: 2016-06-15
    最后登录: 2016-09-08
    查看yhl007的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-06-17 10:01
    S7-300/400 PLC编程习惯 (转摘)

    所属类别: SIEMENS  
    更新日期: 08-12-30
    发表来源: PLANT
    详情内容: 关于统一PLC编程标准几点说明
    为了PLC程序可读性强,短期内可以读懂并且能够修改,在PLC工作组内部需要统一我们的编程标准,以便适应将来工程人员调动后,原来的程序能够被后来的人在短期内读懂,现统一标准如下:

    一、程序结构
    1、  程序结构统一
    OB1:主程序;
    OB100:初始化程序(无需主程序调用);
    OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;
    OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程);
    FC1:系统模式;
    FC2:输入处理;
    FC3:输出处理;
    FC4:运行处理;
    FC5:停止处理;
    FC6:手自动切换;
    FC7:
    。。。
    。。。
    FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序;
    FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用);
    FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用);
    modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK;
    通讯CP340:FB2:P_RCV,FB3:P_SND;
    一般PID:用FB41;
    温、湿度PID:用FB58;
    如果程序块与系统块重复,请避让。

    2、  数据块
    DB1:AI数据,类型:REAL,与上位机接口;
    DB2:AO数据,类型:REAL,与上位机接口;
    DB3:DI数据,类型:BOOL,与上位机接口;
    DB4:DO数据,类型:BOOL,与上位机接口;
    DB5:设备运行时间及流量累计,类型:REAL,与上位机接口;
    DB6:报警消息,类型:BOOL,与上位机接口;
    DB7:类型:REAL,中间寄存器;
    DB8:类型:INT,中间寄存器;
    DB9:类型:WORD,中间寄存器;
    DB10:类型:BOOL,中间寄存器;
    DB11:之后用作与设备通讯用,例如:MODBUS通讯等;
    DB100:之后用作调用FB块时的背景数据块;
    M区:也作为中间变量。

    3、  DP从站故障诊断
    DP从站必须做故障诊断,故障报警,用FB125即可。

    二、控制模式
    1、  系统设置远程/本地/手动按钮
    1.1、        远程:只能通过上位机对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过上位机对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
    1.2、        本地:只能通过触摸屏对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过触摸屏对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停;
    1.3、        手动:手动控制时,上位机/触摸屏失效,只能通过手动控制设备的启/停。
    2、  单台设备控制
    单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。
    3、  单台设备(泵、风机及其它大型设备)运行满24小时必须进行轮换,且必须有运行时间累计,如果由上位机设定启/停顺序除外,操作人员自行设定;

    三、编程技巧
    1、  程序块尽量细化,方便阅读,将同一类型的设备控制放在一个程序块中;
    2、  如遇特殊情况下采用语言编程,多数情况下请使用梯形图编程,方便别人阅读;
    3、  对于经常调用的子程序,可以做成子模块,频繁调用,例如:求几个数平均值或求几个数的最大值;
    4、  程序要有注释,变量及中间变量必须有描述,方便别人阅读或以后查阅;
    5、  定期做程序备份,最好以工程名称+系统名称+当天日期;
    6、  程序加密,防止别人窃取。