今天看到一台设备,信捷的XC3,一般的开关量控制些继电器接触器变频器什么的加两路温度,我问厂家为什么用晶体管的机型,厂家说继电器的容易坏输出点,我就不明白了信捷的PLC输出继电器有那么差么?说实在的除了几个电磁阀容易把点烧坏(必要的话加中继再加RC吸收),其它没必要晶体管加微型中继再控制继电器或接触器吧
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-15 17:47
不管那家PLC厂家,品牌继电器的供货商全球也就那么几家,寿命和可靠性大家也都差不多。关键的是继电器是有使用寿命的,PLC用的薄型继电器抗过载,抗短路能力,电压等级都很有限。

如果你用的是大牌,如西门子,三菱等PLC,继电器坏了,你首先会觉得自己的设计不好!国产的PLC继电器坏了,你首先会怀疑PLC质量问题!

这就是个心理作用。

PLC常用的继电器:泰科、欧姆龙、富士、松下、高见泽、宏发、松川。
信捷用的宏发,你觉得宏发很差吗?不会又是因为宏发是国产的吧?
如果其它品牌都用芬德的继电器,而信捷用松川等,那还好说。可大家用的都是一线品牌,质量都差不多呀!