hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 447 点
下载积分: 16907 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-11-19
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-13 15:00
印铁的印刷机烘干线,   收铁成堆部分, 采用红外对射的光电开关(OP18-EVP6  ;OP18-S6 )进行伺服定位和计数(信号进PLC之前使用了固态继电器DR06D12 L),现在经常出现铁皮不连续的时候一张铁皮计数两张,铁皮连续传送过来计数正确,而且两套设备是一样的问题。出现问题后,怀疑是干扰(电柜里伺服和变频),把这个传感器的用了屏蔽线且不和动力线一起走,屏蔽层接了地。问题还没得到解决,请好心人指教下
601588
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2016-06-05
最后登录: 2018-10-23
查看601588的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-14 13:07
。如果是新设备,两台一样的现象,产品设计缺陷,建议找厂家。如果是用了一段时间后出现这种现象,首先应对光电开关做清洁,排除灰尘的原因,其次,给光电开关加装遮光罩减少其他光源干扰。感觉问题在光电开关至plc之间,检测信号没有正确,可靠送入plc.  亲,电工也分五级,要多学习!