印铁的印刷机烘干线,   收铁成堆部分, 采用红外对射的光电开关(OP18-EVP6  ;OP18-S6 )进行伺服定位和计数(信号进PLC之前使用了固态继电器DR06D12 L),现在经常出现铁皮不连续的时候一张铁皮计数两张,铁皮连续传送过来计数正确,而且两套设备是一样的问题。出现问题后,怀疑是干扰(电柜里伺服和变频),把这个传感器的用了屏蔽线且不和动力线一起走,屏蔽层接了地。问题还没得到解决,请好心人指教下
wolfplc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 883 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2020-12-26
查看wolfplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-13 15:13
1.两台设备一样的问题建议找厂家,怀疑是处理程序问题 增加判断延时

2.可以通过改变运行速度观察计数不准的规律
   连续不连续和计数准不准貌似没关系。