楼主  发表于: 2016-06-12 14:28
以前用的FX1S30MT的PLC做两轴位置控制,现在换了FX3SA30MT.程序是用原来程序转换过来的。测试发现左右运行的步进电机启动可以加速运行。停止不能减速停止。机械振动很大,和以前测试明显感觉不同。驱动器换过还是一个样,现在搞不明白问题出在哪了?       再问一下尖脉冲和单脉冲有没区别?谢谢大家
dudu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 864 点
下载积分: 617 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-10-28
最后登录: 2024-12-15
查看dudu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-12 15:30
刚才换了FX1S的PLC,解决了问题。现在不明白FX3SA和FX1S 有什么不同?
dudu
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 864 点
下载积分: 617 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-10-28
最后登录: 2024-12-15
查看dudu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-13 19:18
引用
引用第3楼769693824于2016-06-13 17:07发表的  :
替换之后,3SA停止时没有减速,是瞬时停止

是的,程序没有问题。3SA的问题搞不清楚出在哪里了