图片是我设置的PLC的以太网参数和组态王参数,我是按照组态王三菱PLCQ系列以太网通讯的详解操作过程来操作的,可是老是显示通讯失败。
CPU是Q00UJ的,以太网模块是QJ71E71-100的。为什么会这样?
yumiaoest
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yumiaoest的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-06 15:16
我通讯上了,分享两点经验
主要卡在两个位置()我用的WORK2)
1、连接目标设置里其他站指定、网络通讯路径没设,
2、组态王里端口地址填的是16进制,WORK2里默认是10进制