有一工件,直接用伺服轴上套齿轮42个齿,电机2000r/min,编码器2500线,每转N个脉冲为1个齿,可每转1个齿,360/42等于有余数,我想做成4200个脉冲,每转一个齿为100个脉冲。电子齿轮比设定上限为32767,齿轮比设定多少为好,请高手相教,不甚感激!
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-10 13:59
4200*电子齿轮比=10000 ,所以电子齿轮比=10000/4200=50/21
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-10 14:03
脉冲频率为4200*2000/60=140KHZ的频率,电机才会达到2000转
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-10 14:04
看你PLC能不能发出140KHZ的脉冲频率,要不就只有降低速度
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-10 14:07
2500线应该是国产伺服吧
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-10 14:09
好像只有松下有单圈脉冲数PR008,电子齿轮比为PR009/PR010,需要结合上位机最大发出脉冲,以及电机速度与位置精度哪个优先考虑
楼主留言:
再次请问电机速度与位置精度哪样配合才能发挥的最好呢,假如我控制在1500转/分钟,具体计算方法以及设置请赐教!
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-10 14:34
如果上位机最大脉冲频率是100KHZ你又要达到速度是2000的话,你的单圈脉冲数最大100000*60/2000=3000,建议用单圈脉冲数2982,那么71个脉冲走过一个齿,2982*电子齿轮比=10000       电子齿轮比=5000/1491,最大速度2012 r/min接近你的2000圈
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-10 14:36
不知道你给的2000R/MIN是不是电机额定速度,上面计算超出了点
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-06-10 14:48
如果电机额定速度是2000的话上面的算错了,最少单圈脉冲数是3000,单圈脉冲数采用3024。 那么72个脉冲一个齿3024*电子齿轮比=10000,那么电子齿轮比  625 / 187     电机最大速度1984 r/min
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-06-10 14:49
最前面那个算错了
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-06-10 14:52
具体看说明书就知道,有时你没算好发出最大100KHZ电机速度会太低或者超速,总之与电子齿轮比有关 需要计算
楼主留言:
十分感谢您,您是用什么好方法去计算的,请详细赐教,感谢
471165265
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-01-01
最后登录: 2024-11-11
查看471165265的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-06-25 18:59
2500线分辨率编码器,实际电机分辨率是它的4倍频就是10000P/R,也就是电机一圈编码器反馈给驱动器的脉冲数是10000,这个当然与电子齿轮比有关了
  • «