用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
刚接触伺服不久QD75P4手册也看了三天但是JOG还是不行 求大神帮助小弟一下
上一主题
下一主题
zhangfuyu
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
90 点
下载积分:
766 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2016-06-08
最后登录:
2018-08-05
查看zhangfuyu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-06-08 18:11
全看
|
小
中
大
上面是我的程序 程序写的很简单,我感觉 应该可以JOG运行的但是按下X2E或者X2FQD75P4模块就报错。参数方面都是按照手使用的初始化参数,定位模块初始化参数也通过GX WORK2写进去了,伺服放大器也配置,接线方面也没有问题 用万用表一个一个的检查的。求大神帮助呀!!!!!
[ 此帖被zhangfuyu在2016-06-11 15:03重新编辑 ]
分享
zhangfuyu
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
90 点
下载积分:
766 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2016-06-08
最后登录:
2018-08-05
查看zhangfuyu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-08 19:53
全看
|
小
中
大
伺服驱动器已经准备了 但是还是不行 求大神教教我呀
分享
zhangfuyu
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
90 点
下载积分:
766 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2016-06-08
最后登录:
2018-08-05
查看zhangfuyu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-06-10 11:00
全看
|
小
中
大
来人呀
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
刚接触伺服不久QD75P4手册也看了三天但是JOG还是不行 求大神帮助小弟一下
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问