刚接触伺服不久QD75P4手册也看了三天但是JOG还是不行 求大神帮助小弟一下
上一主题
下一主题
zhangfuyu
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
90 点
下载积分:
766 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2016-06-08
最后登录:
2018-08-05
查看zhangfuyu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-06-08 18:11
全看
|
小
中
大
上面是我的程序 程序写的很简单,我感觉 应该可以JOG运行的但是按下X2E或者X2FQD75P4模块就报错。参数方面都是按照手使用的初始化参数,定位模块初始化参数也通过GX WORK2写进去了,伺服放大器也配置,接线方面也没有问题 用万用表一个一个的检查的。求大神帮助呀!!!!!
[ 此帖被zhangfuyu在2016-06-11 15:03重新编辑 ]
分享
bozf
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
143 点
下载积分:
2198 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2010-09-08
最后登录:
2024-12-24
查看bozf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-11 15:42
全看
|
小
中
大
看看吧,附件是QD75P1与J2S接线图
分享
bozf
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
143 点
下载积分:
2198 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2010-09-08
最后登录:
2024-12-24
查看bozf的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-06-11 15:43
全看
|
小
中
大
13是24V正,14是24V负,D300是近点狗信号输入
楼主留言:
真诚感谢!已经解决了 接线都是按照手册来的 主要是手动JOG时候转速太慢看不出