小弟目前使用三菱FX-3U 掛載FX2N-2DA 要做0-10V的電壓量輸出
使用台達人機做連接並給PL指令及輸出量的數值
PLC內程式使用三菱說明書內的程式
需要使用到不同的電壓值去做控制

目前遇到的問題為:
輸入值為400.440 .480但DA模組輸出電壓都為0.644V 同一個值
試了很多不同的數值 不同的區間都會給我同一值
想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
[ 此帖被klk525在2017-03-07 15:47重新编辑 ]
mobis---16
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 573 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2016-06-14
最后登录: 2017-06-02
查看mobis---16的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-15 17:15
COM与V+是电压输出,COM与I+是电流输出,如果在外部接线中有噪声或纹波则在V+端子和COM(I+端子和COM) 之间连接0.1 至0.47 mF25V 的电容器。
还有就是电压输出时候你的IOUT与COM是否已经进行了短接???