八百桥
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 124 点
下载积分: 7385 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2015-01-09
最后登录: 2019-07-27
查看八百桥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-08 07:23
              我司有三台很久没有使用的烘箱,控制系统采用台达PLC来控制,威纶触摸屏来操作和显示,其中PLC 和一台常州汇邦温控仪相互通讯连接,用来采集温度并温度控制。现在出现一种问题:触摸屏上操作分为手动控制和自动控制两种方式,手动控制所包含的四种控制项目都能正常启动停止。自动控制,当按下去时,PLC就能维持1秒钟左右时间工作,然后就停止工作,系统就不能正常使用。PLC程序从能正常工作的烘箱倒了过去,还是这样,触摸屏程序没有动。请问这是哪里出了问题,请指教。
       还有就是触摸屏采用的是威纶的,6070IH系列,如果想把正常使用烘箱上触摸屏程序倒到这三台不好的触摸屏上,具体怎么操作呢?
suntech
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 826 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1439(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2024-11-22
查看suntech的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-08 09:31
触摸屏的程序也传上来1