carserse
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 153 点
下载积分: 2668 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-04-25
最后登录: 2022-08-14
查看carserse的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-07 21:47
三菱FX-1S           X0启动计时开始,再次按下X0为一个生产周期,并将时间在触摸屏上显示。这个显示产品时间能不能停留到下一次计时完成后才把数值更新显示。
如按X0计时,再按X0,把数值显示到触摸屏D200,然后等每下一次按X0后的时间再更新到触摸屏D200上。
我没见过这样的程序,是否有这样的程序。望各位大神讲解一下。谢谢
黑高佬
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 3306 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2016-04-23
最后登录: 2022-06-10
查看黑高佬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-08 08:41
完全可以,简单。触发个位。位on是传时间数据给d就是啦