343012090
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-08-31
最后登录: 2024-11-06
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-07 20:46
请问欧姆龙PLS2脉冲指令的C2指定脉冲输出模式是101代表脉冲加方向cw输出方向绝对定位,如果要改成脉冲加方向CCW输出方向绝对定位是111吗?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-12-28
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-12 18:47
PLS2无视顺时针 逆时针,而是根据你的脉冲输出量值判断正负的!手册上有讲,仔细找找!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-12-28
查看建控电的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-12 18:49
补充一下,刚才说的是绝对移动,如果你使用相对定位的话,就看你的指令是用#0100 还是#0110了,此时就有方向了!