雨天神
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 159 点
下载积分: 392 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2011-11-29
最后登录: 2024-11-22
查看雨天神的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-07 13:43
大家好,有个问题想请教一下,一条生产线上的开关电源用了一段时间就发现坏掉了,开关电源的规格是:DC24V 300W,外部的所有传感器电源都是用这个电源,接的传感器大约有60个,我想也不是质量的问题,因为同样的生产线,其他几条线就没有发现坏过,而这条线,过段时间就坏。目前是坏了三个了,到目前来说处量的方法都是坏了就换新的,但是也不能老是这样下去,客户那边用得也不放心。我怀疑是不是外部的传感器(三线)有短路情况引起烧坏的,但是如果是这样的话,那换新的应该马上也用不了呀,所以在这里问一下大家,处理过这种问题吗,真不知怎么下手了?
疯狂的馒头
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 219 点
下载积分: 3484 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2016-01-08
最后登录: 2024-07-25
查看疯狂的馒头的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-07 15:52
把开关电源功率选大点...