748425996
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1145 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2013-03-02
最后登录: 2021-01-20
查看748425996的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-06 23:51
现在有一个三菱的伺服电机再没有PLC的情况下想让它一直转动但是JOG模式只能点动,有没有什么办法?(是MR-J2S的驱动器)
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-12-27
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-07 08:57
使用速度模式,利用伺服内部速度,改几个参数,短接几根线就可以
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司