西门子200模拟量控制变频器,应该如何设置呢?在程序里面写入数字量12800到AQW0,去控制变频器的AI输入端,为什么变频器控制面板上显示的频率不对呢,应该是20HZ,但显示的确是20.70HZ,是怎么回事呢,是不是变频器还要设置什么与模拟量有关的参数啊?现在是已经写进去了,但显示的不对!
jian_yang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 107 点
下载积分: 609 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2015-01-09
最后登录: 2020-11-21
查看jian_yang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-13 23:21
1楼说的不错是干扰的问题,如果不影响正常工作可以将变频器显示的精度显示调整一下,不要小数显示.如果影响正常工作那就需要调整plc与变频器模拟量比率.