各位大神好:

        想请教一下
        
        CP1W-AD042模块在编程需要占用2个输出字来对通道进行设定,这2个字是怎样确定用哪个的

        还有就是模拟量输入模块占用了2个输出字,那如果还有输出模块,它的通道号怎么排列
[ 此帖被mckenzie在2016-06-06 14:04重新编辑 ]
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-06 13:22
      CP1E-AD042有這型號嗎 ?

CPM1A-MAD01  CPM1A-MAD11
CP1E應該是用這系列的吧
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-06 15:04
第一塊兩個輸出字組為102
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-06 16:03
我是以N40做說明也不是全然是102
應該是說輸出字組N+1
N40主機輸出CIO100CIO101
所以第一模塊就是102
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-07 14:47
沒錯是這樣的