DMOV指令传送完就成了这个样子了,是寄存器位数不够吗,还是指令不能这样用,坐等大神的出现
zyzdhkj
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 83 点
下载积分: 645 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2016-06-10
查看zyzdhkj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-06 10:34
大神在哪里,不知道是指令用错了,还是寄存器用错了
zyzdhkj
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 83 点
下载积分: 645 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2016-06-10
查看zyzdhkj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-06 11:31
GX Developer找了半天没找到浮点数监控、、、、初学工控,还望指点
zyzdhkj
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 83 点
下载积分: 645 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2016-06-10
查看zyzdhkj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-06 11:32
引用
引用第6楼新工电工于2016-06-06 11:05发表的  :
监控数值类型选择浮点数试一下

找了半天GX Ddeveloer 没找到,初学工控还望指点
zyzdhkj
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 83 点
下载积分: 645 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2016-06-10
查看zyzdhkj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-07 07:38
引用
引用第14楼maoqiansheng于2016-06-06 22:26发表的  :
你把你要传送的寄存器取正在传送

取正在传送?是什么意思
zyzdhkj
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 83 点
下载积分: 645 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2016-06-10
查看zyzdhkj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-07 11:50
引用
引用第10楼source08于2016-06-07 11:01发表的  :
D738是浮点数,D288是整数,用DMOV就会出现你看到这种情况。

经过多次验证我认为原因是DMOV指令不能传送浮点数,不知道三菱PLC什么指令能传送浮点数