yangzuqiang1
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 593 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2016-06-05
最后登录: 2016-06-07
查看yangzuqiang1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-05 19:45
今天一个ASD-A2-0421-M的驱动器报AL001,换上一个新的一样的型号,但版本旧的是V1.04  新的是V1.047,我不知道这个版本号有关系没有,将旧的参数读出来,写入到新的驱动器后,开电后电机转动一周,能找到原点,但运转时速度慢了,后将P1-45由以前的10降到5后,运转速度正常了,结果回位时总是前后移动,不稳,这个电机是用来打孔用的,出现打的孔前后乱动,求高手指点,是那里的问题?
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-06 02:12
总线伺服。。你人再哪里
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉