zjdzhm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 131 点
下载积分: 859 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-11-01
最后登录: 2024-09-04
查看zjdzhm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-05 19:20
本厂有一台250KW的球磨电机今天启动时忽然发出啸叫声,听电机轴承声音没有异响,测量电流三相分别是,380A,480A,580A,启动柜是变频启动,怀疑是柜子输出电压不平衡,换另一台启动柜还是一样。请问高手们,这种情况那些原因可能引起?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3003(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-08 08:40
引用
引用楼主zjdzhm于2016-06-05 19:20发表的 求电机啸叫的原因 :
本厂有一台250KW的球磨电机今天启动时忽然发出啸叫声,听电机轴承声音没有异响,测量电流三相分别是,380A,480A,580A,启动柜是变频启动,怀疑是柜子输出电压不平衡,换另一台启动柜还是一样。请问高手们,这种情况那些原因可能引起?


用什么方式测量的三相电流?
虽然载波频率能影响电机啸叫声音,但如果以前正常,突然出现啸叫,就不正常了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。