公司31500KVA,110KV/6.3KV新变压器
平时负荷只有19000KW
想找单位调换成同系列20000KVA变压器,可行吗?
大家给个意见。
平均功率因数0。96,最大直启电机TDK2500KW(氢氮压缩机)。
吉圆电气 QQ751673698
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-06 17:36
11楼正解!
变压器最佳效率点是在50---60%的样子,你计算一下两个规格变压器在你现有负荷的损耗,再综合对比下。目测31500变压器是匹配得比较好的。
我还见到过一个企业,过载80%运行,每半年就烧一台变压器,老板说划得来!
也见到过冬季用一台变压器,夏季用两台变压器的公司。
你再咨询下,你们当地是否有每年2次可申请变化变压器容量的政策?
我一直就觉得电力公司这个变压器固定费用就是TMD乱收费,不过在咱中国是垄断行业,这是政治话题,技术论坛不方便讨论。他们有他们的道理,你变压器容量大了,上级的所有系统都得按你变压器容量来,所以收费是合理的。不过前几年,打电话限制负荷,甚至直接拉闸的时候,费用可是没有任何减少呀,至于赔偿,TM哭去吧!
一个闭关自守的国家,还TM想人家给予市场经济地位身份,人家搞TPP不跟你玩了行吗?
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-07 22:38
引用
引用第13楼sanlihu于2016-06-06 17:45发表的  :

我的算法没错。高压供电高压计量:总电费=电度电费(有功电度)+容量电费(大工业315KVA以上)+调整电费(功率因数大于0.9是减,小于0.9是加)

你所说的是另一种收费收费方式。
看来大家对电力收费了解并不全面。其实电力电费计算还是专业性很强的。



是你自己还没完全搞明白,在考虑电力公司固定容量费的时候,还要考虑两台变压器带相同负荷损耗不一样带来的有功损耗,特别是小容量变压器温升会比叫高,温升会加剧铜损耗,铜损加剧又会加剧温升,,,,,所以你必须要先测算出你现在变压器的损坏,两边都有高压计量就更直观了。再估算换变压器后的损耗会比目前大多少,这样才行。
你看变压器参数就能知道,变压器铜损是非常厉害的。
另外你还要考虑,温升增加对变压器使用寿命和可靠性的影响,你看油浸式变压器的寿命温度曲线就知道了,还有温度对变压器油劣化的加速作用。
另外,新变压器的费用?货期?老变压器二手能卖多少钱?变压器安装费用?安装期间停工损失等?你都得综合考虑!
设备管理人员需要统筹兼顾!