公司31500KVA,110KV/6.3KV新变压器
平时负荷只有19000KW
想找单位调换成同系列20000KVA变压器,可行吗?
大家给个意见。
平均功率因数0。96,最大直启电机TDK2500KW(氢氮压缩机)。
吉圆电气 QQ751673698
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1195 个
工控威望:
1740 点
下载积分:
7558 分
在线时间: 578(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-12-23
查看sanlihu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-04 15:31
全看
|
小
中
大
31500变压器每月容量电费是31500*24=756000元
20000变压器每月容量电费是20000*24=480000元
我的老板是私企业主呢。虽然欠我薪,我还是感觉要换了好。
吉圆电气 QQ751673698
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1195 个
工控威望:
1740 点
下载积分:
7558 分
在线时间: 578(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-12-23
查看sanlihu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-06-06 17:45
全看
|
小
中
大
引用
引用第11楼john42tw于2016-06-06 08:48发表的 :
誰告訴你這樣算?
耗電量 = 使用功率 + 鐵損 + 銅損
.......
我的算法没错。高压供电高压计量:总电费=电度电费(有功电度)+容量电费(大工业315KVA以上)+调整电费(功率因数大于0.9是减,小于0.9是加)
你所说的是另一种收费收费方式。
看来大家对电力收费了解并不全面。其实电力电费计算还是专业性很强的。
[ 此帖被sanlihu在2016-06-06 17:56重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
分享
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1195 个
工控威望:
1740 点
下载积分:
7558 分
在线时间: 578(小时)
注册时间:
2012-08-31
最后登录:
2024-12-23
查看sanlihu的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2016-06-08 09:11
全看
|
小
中
大
感谢同仁们的热心帮助,我会从供配电角度向老板提供换与不换两种方案,最终决定权由老板定。