楼主  发表于: 2016-06-04 12:41
公司31500KVA,110KV/6.3KV新变压器
平时负荷只有19000KW
想找单位调换成同系列20000KVA变压器,可行吗?
大家给个意见。
平均功率因数0。96,最大直启电机TDK2500KW(氢氮压缩机)。
吉圆电气 QQ751673698
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52272 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-19
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-04 13:08
不要換。
1.一般而言啟動電流約為運轉電流1.25倍。
2.要留有預度。
3.麻煩。
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52272 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-19
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-06 08:48
引用
引用第3楼sanlihu于2016-06-04 15:31发表的  :
31500变压器每月容量电费是31500*24=756000元
20000变压器每月容量电费是20000*24=480000元
我的老板是私企业主呢。虽然欠我薪,我还是感觉要换了好。


誰告訴你這樣算?

耗電量 = 使用功率 + 鐵損 + 銅損

使用功率相同,差的只有    鐵損 + 銅損 而以。
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52272 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-19
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-08 08:13
引用
引用第13楼sanlihu于2016-06-06 17:45发表的  :

我的算法没错。高压供电高压计量:总电费=电度电费(有功电度)+容量电费(大工业315KVA以上)+调整电费(功率因数大于0.9是减,小于0.9是加)

你所说的是另一种收费收费方式。
看来大家对电力收费了解并不全面。其实电力电费计算还是专业性很强的。


既然認為是正確的,那就換,又何必來問呢?