为什么同样的程序在com2可以通讯,在com3就不行了(com3通讯的时候特殊继电器等都改制com3的)求帮帮忙,各位
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2023-11-22
查看叫我某某的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-06 16:53
引用
引用第4楼hafatahaha于2016-06-06 02:19发表的  :
只能写RS。。由于只有一个rs指令两个口不能同时工作。。

没有的,已经解决了,我程序你把两个RS指令隔开的。主要问题是com口。com3只支持8位传送,不支持16位传送。我当时是16位传送,所以通讯不上,而com2是支持16位的