汪喜飞
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 12075 分
在线时间: 537(小时)
注册时间: 2016-02-24
最后登录: 2017-10-20
查看汪喜飞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-03 13:34
正常工作描述:用一个DC24V输入,输出是250V,6A中间继电器的常开触点来控制一个DC24V接触器,其动作是20秒左右吸合工作,断开后10秒左右又吸合工作,依次循环。
故障现象描述:现在出现中间继电器在线圈DC24V输入信号断开,其输出常开触点要延迟3秒左右才断开,导致接触器线圈延迟3秒左右断电。


求大侠给出原因和解决方案,谢谢!
我心飞翔
开心生活每一天!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 449 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 803(小时)
注册时间: 2008-05-18
最后登录: 2024-09-11
查看我心飞翔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-03 20:23
铁芯脏了,有剩磁。