我公司用一台ABB变频器 ,ACS800, 功率160KW ,带动多级离心风机,
运行时不定期报一个故障 3220 后停机  可能一天出现一次,也可能三天出现一次。
现在我想设定一下参数,让他报故障后,能自动故障复位和自动启动,但是设定参数后,实现不了这样的功能,请教各位大侠,在参数设定上问题出在哪里。我设定的参数如下:
21.01   AUTO(自动启动方式)
31.01   1 (自动复位一次)
31.02   7 (自动复位时间7秒)
31.03  0.5 (延时0.5秒)
31.04  YES (激活过电流故障自动复位功能)
31.05  YES (激活直流母线过电压故障自动动复位功能)
31.06  YES (激活直流母线欠电压故障自动动复位功能)

报故障3220(中间直流回路电压不足)后,不能自动复位,更谈不上自动启动了。非要在控制盘是按 RESET 才能复位,然后再手动启动。

说明书上描述"
3220故障      中间直流回路电压不足,可能由于主电源缺相、保险丝烧坏或整流桥内部
                  损坏。
meiying
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 139 点
下载积分: 694 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2016-01-03
最后登录: 2024-11-10
查看meiying的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-04 05:49
忘记变频器断电后故障能不能复位了