  在转移条件0满足是转移到S20,在误操作情况下,转移条件0再次满足,会不会转移到S20,麻烦解答!!!!!!!!!
zthwp2008
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 470 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2016-05-11
最后登录: 2022-05-05
查看zthwp2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-10 21:14
SFC 在启动s0后会顺序执行下面的步,在进入下一步后。上面的步将在本次轮扫描中不在执行。还得注意在上面块中是否存在要持续的状,在前后的步中要注自锁。防止状态丢失