设置里三个输入,俩个极限和近原点。

现象是,回原点时,当电机走到近原点减速,然后往返方向走,一直走到极限。它应该往前走一点就停的,
感应器对过没问题
zzj111000
专业非标电控设计
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 438 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2018-09-27
查看zzj111000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-14 09:26
要有4个输入才对呀,两个极限,一个原点接近点,一个原点信号.并且原点信号绝对不能省;如果改了模式,可以不用接近点;