请教下一般变频器模拟量调速(4-20ma)程序是直接将速度从高速调到低速由变频器减速时间来降低频率,还是慢慢的调低模拟量模块的输出值来减速?这方面没经验想请教各位师傅指导一二
[ 此帖被来学点入门的在2016-06-01 08:26重新编辑 ]
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-01 10:29
都行,看工艺要求,如果从高速直接降到很低速,减速时间又很快的话,制动力太强,会出现瞬间停止或反转的可能,
如果是工艺要求慢慢减速,最好是慢慢的调低模拟量模块的输出值来减速