电机是HC-KFS13   驱动器是MR-J2S-10A                    100W的小电机 换编码器手在转子上转一圈报AL20    说明说上是编码器故障 买的全新的不可能坏的吧?
平时本人手段低   码盘零点位置都是手动一点一点找的     但是这个上机转一下就报AL20         编码器线是绝对没问题的  拿好电机试机的   
实在头疼 希望论坛高手指点一二    感激不尽啊
买本司设备提供免费技术培训PLC触摸屏编程包教包会,另免费提供威纶解禁,西门子200smart 解密  FX5U解密  欧姆龙扩展密码   基恩士解密  松下FPXH FPX  FP7解密 海泰克解密丰炜PLC  安川解密GOT2000解密 。解密是不要钱的、交个朋友
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-31 12:29
报AL.20一般都是编码器线的问题,查一下CN2接触好不好,编码器线有木有问题