看程序截图和QD75P的手册对比  谢谢!!! [attachment=148115] [attachment=148116]  G20030以后的缓冲区没有解释?但程序里面却有?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-31 01:02
还有这个U/22地址这个模块的地址编号是第22号?没有这么多模块呀,请高手解读U/22这个地址代码,以前遇到的模块号都是U、02 U/01之内的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(my222829) 不是,U\n 是QD75 起始 ..
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-05-31 17:20
    功能模块地址是根据插槽来定义的吧,怎么能想怎么定义就怎么定义?我上PLC参数图,起始地址为0220,所以模块号为U22吗? [attachment=148182]
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-05-31 20:06
    那就是伺服的参数缓冲区地址
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-06-01 20:22
    谢谢楼上  我已经找到了。读书不认真啊