PLC原点回归后,程序为什么会乱了呢?
上一主题
下一主题
恋恋萍
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
18 个
工控威望:
116 点
下载积分:
274 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2016-03-21
最后登录:
2024-01-09
查看恋恋萍的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-30 11:40
全看
|
小
中
大
PLC原点回归后,程序为什么会乱了呢?刚开始上电后,程序正常运行,但是程序结束后,按下原点回归后,重新开始,程序运行就乱了,这是为什么呢?
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-11-01
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-30 20:00
全看
|
小
中
大
可能是你原点回归的时候 有什么内部的继电器没有灭掉 最好是把程序传上来 不然也不要分析你这个到底是什么问题
楼主留言:
真诚感谢!已经找到问题所在了😌😌😌