本人使用FX3GA,输入是AC220V的,自带DC24V输出,可是我想用外部的开关电源进行DC24V供电,不用本身自带的,那么请问PLC上的24V,0V,我还要接线吗?S/S是接在外部电源的24V上,还是要接在自带的24V上?
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-12-27
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-30 11:08
PLC自带的24V,0V是PLC内部的,不用的话就不要接线S/S是要接线的,根据源型/漏型来接0V/24V