罗茨风机是大流量低压不像空压机有储气罐,如何才能实现变频恒压,由于其机械特性貌似很难做到,最关键就是低频运行电机电流很大,求各位大师给点思路
分享
lvpretend
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1264 个
工控威望:
1434 点
下载积分:
3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间:
2015-07-20
最后登录:
2024-11-29
查看lvpretend的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-30 18:38
全看
|
小
中
大
装个防风阀,把特性曲线变软一点。
罗茨风机压力是依靠负载来决定的,由于机械特性很硬,曲线斜率很小,所以留给变频器调节的空间就非常小,难度很大。记得“工控论坛”上好像有个案例。
你可以试试把变频器V/F曲线调节软一点,看能不能有改善。