请问S7-200-224XP接KOYO1024绝对型编码器,控制卷扬机的,因为是单圈的编码器转一圈的值是0-1023,下一圈又从0-1023.在上位机里要控制卷扬机上升下降动画,这个值怎么取啊,请高手指点指点,感谢不尽!着急着急啊!
分享
星期五五星期
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看星期五五星期的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-29 21:36
全看
|
小
中
大
采用高速计数器的A、B相计数模式,进行编码器输入接线。然后在触摸屏里设置动画,动画移动的幅度根据计数器数值大小。