用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
1S 步进控制中D8140脉冲量计数问题求教。
上一主题
下一主题
fhy0410
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
363 点
下载积分:
6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间:
2013-10-22
最后登录:
2020-03-28
查看fhy0410的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-27 00:28
全看
|
小
中
大
用定位指令发500000脉冲给驱动器,用D8140计算发送的脉冲量,当计到32767的时候就往负数方向计数直到0,在重0到32767这样往返,我想监控发了多少脉冲也看不到。用32位指令也是一样。看手册32位指令不是可以计到999999个脉冲吗,我发500000都没超32位脉冲计数啊,为人什么按16位指令计数呢。请问各位大神们指点下原因。
分享
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
279 个
工控威望:
402 点
下载积分:
976 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2011-06-16
最后登录:
2024-11-05
查看huiyang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-27 07:58
全看
|
小
中
大
上程序
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
1S 步进控制中D8140脉冲量计数问题求教。
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问