发表于: 2016-05-27 00:28
全看
|
小
中
大
用定位指令发500000脉冲给驱动器,用D8140计算发送的脉冲量,当计到32767的时候就往负数方向计数直到0,在重0到32767这样往返,我想监控发了多少脉冲也看不到。用32位指令也是一样。看手册32位指令不是可以计到999999个脉冲吗,我发500000都没超32位脉冲计数啊,为人什么按16位指令计数呢。请问各位大神们指点下原因。
分享
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
312 点
下载积分:
2615 分
在线时间: 252(小时)
注册时间:
2010-09-08
最后登录:
2024-07-03
查看六度心寒的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-27 10:23
全看
|
小
中
大
很明显的问题,D8140是32位,要使用DMOV指令!
让爱在你我的心里流动。。。。。