S7-200 CPU224 晶闸管输出能直接给电磁阀供电吗?
上一主题
下一主题
vickygl
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看vickygl的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-05-26 09:00
全看
|
小
中
大
有个疑问请教大家:
S7-200 CN CPU224 CN DC/DC/DC (214-1AD23-0XB8) 这款应该是晶闸管输出型,以前我做过的控制方式,都是用输出接中间继电器线圈,再由继电器的通断来控制电磁阀的上电问题。
现在有个疑问,它的输出也是24V,不知道能不能直接给8个“ DC24V 2.5W”的电磁阀直接供电?
分享
shmu-g
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
226 点
下载积分:
32213 分
在线时间: 257(小时)
注册时间:
2016-03-01
最后登录:
2023-01-22
查看shmu-g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-28 19:22
全看
|
小
中
大
电磁阀是感性负载,浪涌电流大,断开时反压高,最好用加小继电器可靠多。