有个疑问请教大家:
S7-200 CN CPU224 CN DC/DC/DC (214-1AD23-0XB8) 这款应该是晶闸管输出型,以前我做过的控制方式,都是用输出接中间继电器线圈,再由继电器的通断来控制电磁阀的上电问题。
现在有个疑问,它的输出也是24V,不知道能不能直接给8个“ DC24V 2.5W”的电磁阀直接供电?
分享
八百桥
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
124 点
下载积分:
7385 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2015-01-09
最后登录:
2019-07-27
查看八百桥的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-05-26 18:06
全看
|
小
中
大
晶体管输出的PLC,其输出电流为0.75A,其带的负载不能超出其范围,你算一下每个输出点负载电流是多少?你的电磁阀是24VDC,2.5W,电流应为0.1A,按道理是可以驱动的,但是建议plc输出控制中间继电器,然后用继电器驱动电磁阀,由于电磁阀工作时会产生反电动势,所以这样考虑,最好在电磁阀两端并联电容,以上仅供参考