tongsheng319
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 129 点
下载积分: 647 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-04-13
最后登录: 2024-11-20
查看tongsheng319的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-25 16:38
请问下在电机星三角启动中怎么选用空气开关,接触器,热保护及电动机的连接电缆的线径。
如45KW的电动机 选用国产的空气开关 160A    接触器用95A的还是115A的  还是用65A的  线用16平方的还是10平方的

谢谢了
adaleo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 897 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2016-04-28
最后登录: 2018-10-12
查看adaleo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-14 10:19
空气开关 160A    接触器用95A     线用25平方, 启动用的接触器和短接线可以适当降个规格