fa379163408
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 498 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-05-22
最后登录: 2024-12-05
查看fa379163408的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-24 22:57
想问问各位大神,如果我想读取PLC中某个寄存器的某一位值,假设D0=1111 0000 1111 0101 ,我想读取D0寄存器第八位的值到底是0还是1,在程序上该如何写。针对三菱PLCFX2N
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52282 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-23
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-25 08:41
引用
引用楼主fa379163408于2016-05-24 22:57发表的 新手求助 :
想问问各位大神,如果我想读取PLC中某个寄存器的某一位值,假设D0=1111 0000 1111 0101 ,我想读取D0寄存器第八位的值到底是0还是1,在程序上该如何写。针对三菱PLCFX2N


--------------[BON D0 M0 K7]