fa379163408
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 498 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-05-22
最后登录: 2024-12-05
查看fa379163408的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-24 22:57
想问问各位大神,如果我想读取PLC中某个寄存器的某一位值,假设D0=1111 0000 1111 0101 ,我想读取D0寄存器第八位的值到底是0还是1,在程序上该如何写。针对三菱PLCFX2N
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-24 23:00
简单一点的 mov d0 k4m0       M0-M15,任意一位都可以用。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(fa379163408) 真诚感谢!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    http://shop58129605.taobao.com/