洱海雪
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 1349 点
下载积分: 17911 分
在线时间: 553(小时)
注册时间: 2014-08-21
最后登录: 2025-03-05
查看洱海雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-24 21:30
用PLC读取200MA以内的直流电流,必须用模拟量模块吗?用哪种传感器?请教各位大神
[ 此帖被洱海雪在2016-05-24 22:12重新编辑 ]
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53498 分
在线时间: 1126(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2025-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-25 08:30
如果是0~200mA電流源訊號

串連25歐姆電阻

-->0~5V電壓源訊號

根據電壓大小判斷數值