陈祖锐
落陈无情
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1188 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2016-05-20
最后登录: 2024-11-06
查看陈祖锐的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-21 17:01
有个问题想请教各位高手们。松下A5系列的伺服驱动器及马达,功率为400W,用的是位置模式控制,通电JOG试运行(在驱动器上)正常,当用PLC控制时无报警现象但马达也不转,在驱动器的LED显示器上找马达不转的原因代码是:cp  7  到说明书上查到意思为:【指令脉冲波输入的频率较低】我也按照解决对策更改了相应的参数pr0.05 pr0.06 pr0.07 可是还是不行。 后来就觉的是外部配线有问题可是经检查都是ok的。可是马达就是不转,驱动器也无报警现象。还是显示cp  7 可把我给搞糊涂了,然后我就把 参数在对一遍结果还是一样、、、请大家帮帮忙了!!!
海见雨
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 177 点
下载积分: 644 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2014-03-26
最后登录: 2024-10-16
查看海见雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-21 21:58
先看看PLC脉冲端口当前位置有木有改变,先确认程序没问题。
   没问题可以试试初始化驱动器   pr0.05 pr0.06 pr0.07 默认的就可以  
海见雨
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 177 点
下载积分: 644 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2014-03-26
最后登录: 2024-10-16
查看海见雨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-21 22:02
sorry  pr0.07要看程序的设定