楼主  发表于: 2016-05-20 18:18
子站cclink程序写的是FROM K0 K0 K4Y000 K2        但是在使用当中Y36.  Y37 刷新不了是怎么回事???使用的是3U64cclink!!!
精彩有我
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1436 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2014-03-10
最后登录: 2024-10-13
查看精彩有我的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-20 22:33
PLC把CC-LINK模块作为智能设备站进行刷新参数(数据交换)时,默认刷新参数最后两位不能使用,假如你刷新32点,那么第31、32点就不能够使用,Q系列也是如此。
楼主留言:
问下那本手册有介绍这部分内容的呢?